4、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合下面的规定。
敷设方式 最小芯线截面(mm2)
绝缘导线穿管敷设: 铜 芯1.0 铝芯 2.5
绝缘导线槽板敷设: 铜 芯1.0 铝芯 2.5
绝缘导线线槽敷设: 铜 芯 0.75 铝芯 2.5
3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
4)环敷设境温度的校正:导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:
K=√(t1-t0)/(t2-t0)(2.2.4)
式中K:温度校正系数;
t1:导体最高允许工作温度(℃);
t0:敷设处的环境温度(℃);
t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);
5)导线敷设处的环境温度:
1、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
2、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)
6)中性线截面
1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
7)保护线(以下简称PE线)截面
1、当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表的规定。
表 PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16 S
16 ≤S ≤35 16
S>35 S/2
2、PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
3、装置外可导电部分禁用作PEN线。
4、在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。