1.瓦斯保护动作时的处理:瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。
轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:
A、因进行滤油,加油和启动强迫油循环装置而使空气进入变压器。
B、因温度下降或漏油致使油面缓慢低落。
C、因变压器轻微故障而产生少量气体。
D、由于外部穿越性短路电流的影响。
引起重瓦斯保护动作跳闸的原因,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,在某种情况下,如检修后油中空气分离得太快,也可能使重瓦斯保护动作于跳闸。
轻瓦斯保护动作时,首先应解除音响信号,并检查瓦斯继电器动作的原因,根据气体分析,进行处理,若是由于带电滤油,加油而引起的,则主变可继续运行。