应逐级调压,同时监视分接位置及电压,电流的变化。
有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行。
应核对系统电压与分接额定电压间的差值。
变电站主变有载调压的操作方式
(1)正常情况下,分接开关一般使用远方电气控制。当检修、调试、远方电气控制回路故障和必要时,可使用就地电气控制或手摇操作;
(2)有载调压装置的分接变换操作,由监控人员按调度部门制定的电压曲线或调度命令,在电压允许偏差范围内进行;
(3)在变压器过载1.2倍以上时,禁止分接变换操作;
(4)在进行有载分接开关的操作时,应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化,不允许出现回零、突跳、无变化等情况。分接位置指示器及动作计数器的指示等都应有相应的变动;
当有载调压变压器并列运行时,正常情况下,必须联动同步进行调压操作,如果联动失灵,允许在85%变压器额定电流及以下的情况下进行分接开关变换操作,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个分接变换操作,必须一台变压器的分接变换完成后再进行另一台变压器的分接变换操作。每进行一次分接变换后,都要检查电压和电流的变化情况,防止误操作和过负荷;多台有载调压变压器并列运行,在进行升压操作时,应先操作负载电流相对较小的一台,再操作负载电流相对较大的一台,以防止过大的环流。降压操作时与此相反。操作完毕后应再次检查并联的变压器负载电流大小和分配情况。
每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置、电压变化情况及累计动作次数记录在有载分接开关分接变换记录簿上,每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,都应作好记录。
按规定,有载调压开关本体吊心检查。其检查周期如下;
1)新投运一年后,或分接切换5000次。
2)运行3-4后,或累计调节次数达10000-20000次。
3)结合变压器检修。
有载分接开关的位置,应符合电压的要求。如因负荷变化大,电压变化大,需要调整电压,必须得到市调许可和命令才能调整,调节后低压侧电压及电流应有变化,否则要查明原因。当变电站的母线电压超出允许偏差范围时,首先应调节无功补偿设备的无功出力,若电压质量仍不符合要求时,再调整有载分接开关位置,使电压恢复到合格值。
变电站主变有载分接开关巡视检查的项目
电压指示应在规定电压偏差范围内。
分接位置指示器应指示正确。
分接开关储油柜的油位、油色、吸湿器及其干燥剂均应正常。
分接开关及其附件各部位应无渗漏油。
计数器动作正常,及时记录分接变换次数。
电动机构箱内部应清洁,润滑油位正常,机构箱门关闭严密,防潮、防小动物密封良好。
电动操作机构应经常保持完好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均运行正常,当保护动作应查明原因。
1) 在有停电机会,在最高和最低分接间操作几个循环。
有载分接开关的切换开关箱应严密,不得渗漏.如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关箱窜油,应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱油渗入变压器本体,影响绝缘油质,并及时安排处理。