1.14共用天线电视接收系统高层建筑一般都装有共用电视天线接收系统(简称CATV系统或安装卫星通信电视接收系统)。共用电视天线接收系统是一个有线分配网络,除收看电视台的电视节目以外,还可以在它的前端配合一定的设备,如:摄像机、录像机、调制器及其他附属设备等,根据用户的需要自己可以随意制作电视节日。向大楼用户播放内部节目,所以又称之为“闭路电视系统”。现代旅游饭店都装设有闭路电视系统。每个客房都设有彩色电视机,电视机的电源开关装在床头控制柜的集控板上。
1.15 消防自动报警和自动灭火系统现代高层建筑的火灾自动报警灭火系统,包括:火灾探测器、分区消防报警控制器、消防中心和气体自动喷射灭火及自动洒水灭火系统等四个部分,实现报警灭火自动化。
探测器探测到火灾信号后转换成电信号,进入分区报警器和消防中心,发出声光报警信号。消防中心负责整座大楼火灾的监控和消防指挥。一些高档旅馆的消防系统设计,是与设备监控电脑系统相连接的、借助设备监控电脑,实现消防监控自动化。
关于高层建筑中消防用电的设计问题,涉及到其他许多学科,而且规模越大,功能越多,控制内容越广泛,设计内容也就越复杂,消防用电设备有如下诸多方面:
(1)报警方面:火灾自动报警系统、火灾紧急广播、警铃、井笛、火警电话。
(2)自动灭火方面:喷水系统、干粉灭火系统(1211、1301)。
(3)手动灭火方面:室内消火栓系统。
(4)防、排烟方面:正压送风系统,负压排烟系统,排烟口的排烟阀,正压送风口的送烟阀,切断空调器电源防火调节阀系统。
(5)通讯设备:一般程控电话、对讲电话、火警专用电话。
(6)避难方面:包括应急照明、诱导灯、太平门、楼梯间等出入口的显示标志灯、疏散用电梯、防火卷帘门等。
(7)相关设备:消火栓泵、喷淋泵、汽压罐、消防电梯、双电源互投等。
关于消防用电设备的供电电源,要求在火灾时,能保持继续供电。在设计过程中,必须注意以下几点:
①供电电源可靠:在电源供给上,一般都是采用双电源一用一备,以放射式、末端自动互投方式向消防设备供电。高层若为一类建筑,则消防供电电源必须严格按一级负荷供电;若为二类建筑,也不应采用低于二级负荷供电。
②备用电源:可采用自备发电机组,照明电讯方面还可采用蓄电池来解决,但必须处于常年战备状态,与主电源切换时间不应超过15S,备用电源的设计容量,应根据消防工艺来决定,满足消防需要。
③消防用电配线:应采用阻燃或防火导线,至少应采用铜芯耐热绝缘线穿钢管或难燃管在砼层内敷设,其讯号和控制管线不宜与强电管线共用竖井,以免火灾发生以后,其配电线路管热损伤,造成停电,使消防设备控制、运转不灵,引起不应有的事故。
在消防用电设计中,有一个重要问题,就是消防控制中心的设置。在消防中心内设置火灾自动报警装置及消防联动控制装置,且有反应被保护对象的模拟图,当火灾时,及时了解火情及其扑救情况。在消防中心,它可以让所有电梯迫降到一层,切断灾区电源,联动及显示消防水泵和防、排烟风机的启、停及运行状态,开通火警广播,且与消防救火队联系救火,显示各消防设备的运行情况并打印、记忆。一般消防中心设置在一层的居多。