注册电气工程师考试经验-电缆隧道火灾探测与灭火方法的研究
|
|
|
|
|
4.电缆隧道火灾防灭火方法的研究 采取分区、分段隔离封堵措施,防止电缆延烧扩大火灾范围,采取分区分段隔离、封堵,万一某处电缆着火后,将火势控制在该区段以内,不使延烧扩大到其他区段。将穿越阻火墙的电缆孔洞严密封堵(其缝隙可用耐火堵料封严),在穿越楼板、墙壁处的于洞缝隙必须严密封堵,对各控盘盘间的缝隙和预埋电缆穿管内壁与电缆间的缝隙也必须用堵料严密封堵,做到万一夹层内电缆着火时,确保不延烧到控制室,以保证控制室设备完好,这对减少火灾损失,迅速恢复生产是至关重要的。对高温热力设备附近敷设的电缆、应采取隔热槽盒等措施,防止高温烘烤或喷出的火焰引起电缆着火。对电缆排架上,槽盒内的积粉要定期及时清理,防止积粉自燃引起电缆着火。有条件的,采用阻燃电缆,但是在这个防火区间内要全部使用阻燃电缆才有意义,部分混合使用起不到阻燃作用。对于电缆接头宜加装阻燃槽盒或者在电缆接头两端逐层敷设防火枕。 5.地下电缆火灾的扑救对策 切断电源,阻止蔓延、防烟防毒防触电,地下电缆一经着火燃烧,其规律特性有4个方面表现: 5.1一般情况下,电缆初期着火时,像点着的蚊香,烟大火小,延烧速度较慢,及时发现,找到燃烧点,易于扑灭;反之,则存在危险。 5.2如果是地下电缆隧道中的电缆着火,由于电缆隧道普遍有竖井,其高差形成的自然拔风,就会加剧燃烧速度,加上国内目前采用的大多是易燃的PVC电缆,当其中一根电缆故障起火,就会沿电缆群迅速延燃,殃及其余,火势凶猛,一烧就是几十根甚至上百根电缆。(点燃PVC电缆测试,温度约450摄氏度时,以每分钟20米的速度传播)。 5.3由于国内10000V电压等级以下的PVC塑料电缆被广泛应用,其缺陷是除易于老化外,还易燃烧,并且在燃烧时会释放出大量含氯化氢、一氧化碳等有毒气体,烟雾浓重。因此,一旦电缆着火,抢救灭火十分困难。同时,火灾燃烧时释放含氯化氢的有害气体,通过各个缝隙渗透到空间,弥漫在各种电气设备装置内或室内,同时遇潮气形成稀盐酸会附着在电气设备、动力盘、控制和保护屏等各装置上形成有腐蚀性的一层导电膜,严重降低了设备和接线回路的绝缘性,威胁和影响电气设备的安全运行。这便是电缆火灾的“二次损害”。要清除“二次损害”很不容易,也常被人们所忽视。 5.4电缆着火,常酿成火灾,不仅直接烧损大量价值昂贵的电缆及其它电气设备装置,而且恢复运行时间长、难度大。尤其在石化企业,生产连续性强,一旦停电,会造成大面积停产,间接损失极为严重,如引起其它装置燃烧爆炸,后果更加严重,损失和影响不堪设想 |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|