  施工单位在施工前必须编制施工组织设计,设计中还应当包括施工现场临时用电方案。临时用电方案直接关系到用电人员的安全,也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》规定:临时用电设备在5台及5台以上或者设备总容量在50KW及50KW以上者,应当编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应当制定安全用电技术措施和电气防火措施。安全技术措施是为了实现安全生产,在防护上、技术上和管理上采取的措施。具体来说,就是在工程施工中,针对工程的特点、施工现场环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等制定的确保安全施工的措施。安全技术措施要有针对性,切不可随意、简单、应付了事。现将施工现场临时用电的安全作法介绍如下:
  一、接地、接零保护
  1、施工用电应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统,其保护方式应符合下列规定。①施工现场由专用变压器供电时,应将变压器低压侧中性点直接接地,并采用TN-S接零保护系统。②在供电端为三相四线供电的接零保护(TN)系统中,应将进户处的中性线(N)线重复接地,并同时由接地点另引出保护零线(PE线),形成局部TN-S接零保护系统。
  2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定:①在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。②保护零线应自专用变压器、发电机和中性点处,或配电室、总配电箱进线处的中性线(N线)上引出。③保护零线的统一标志为绿/黄双色绝缘导线,在任何情况下不得使用绿/黄双色线做负荷线。④保护零线(PE线)必须与工作零线(N线)相隔离,严禁保护零线与工作零线混接、混用。⑤保护零线上不得装设控制开关或熔断器。⑥保护零线的截面不应小于对应工作零线截面。与电气设备相连接的保护零线截面不应小于2.5mm2的多股绝缘铜线。
  3、保护零线的重复接地点不得少于三处,应分别设置在配电室或总配电箱处,以及配电线路的中间处和末端处。在TN接零保护系统中重复接地应与保护零线连接,每处重复接地电阻值不应大于10Ω。
  重复接地的作用:①降低漏电设备对地电压;②降低三相不平衡时零线上出现的电压;③当零线发生断线时,减轻事故的危害性;④缩短漏电事故时间;⑤改善线路的防雷性能。
  重复接地的要求:每一重复接地装置的接地体应用2根以上的角钢、钢管或圆钢,不得用铝导体或螺纹钢。两接地体间的水平距离以5m为宜,接地体以2.5m长较好,接地极坦深以顶端距地≥0.6m为宜。
  4、注意事项:①从总配电箱处重复接地以后,不许在线路或设备的任何点与工作零线连接。不允许经过任何开关。当配电箱或开关内设端子板时,工作零线端子板必须与金属箱体之间采取绝缘措施。②施工用电移动或配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。③施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。
  二、漏电保护
  1、施工用电应实行三级配电、二级保护。临时用电规范规定施工现场采用两级漏电保护:即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置,这样可以实现分级分段的漏电保护,又能大大提高用电的安全性,还能快速检测出漏电的部位。
  2、漏电保护器的选择:①在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s.②总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1s.但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大30MA.S(I.T≤30MA.s)。