  1、概述
  建筑物的大型化和大量高密度的特大型建筑以及地下建筑的涌现,导致了建筑物的通道更长、更复杂。对于消防疏散来说,怎样在火灾发生时使逃生更安全、更准确、更迅速,正是时代对建筑防灾提出的新课题。为了适应现代化、大型化建筑消防疏散指示的要求,开发了智能消防应急照明疏散指示逃生系统及产品。工程实践证明,消防智能应急照明疏散指示逃生系统完全满足现代化、大型化建筑工程的需要。并受到建筑业的广泛欢迎和好评。
  2、应急逃生
  现代建筑越来越趋向于高层化、多功能化及大型化。仅有火灾探测报警与自动灭火系统的设置还不够完整。人们已逐步意识到火灾报警系统在现代建筑中所起的重要安全保障作用,随着人们对自身安全意识的加强,对安全的关注不再仅仅停留在借助外力的防灾和灭火上,在火灾现场,能进行逃生的恰恰是逃生者本人。然而,火灾现场环境恶劣,烟、雾、火以及逃生者自身的恐慌心理等众多因素都有可能在最后一刻使逃生者错失逃生的机会。
  如果在火灾现场有一套自成一体的火灾逃生系统,利用应急疏散标志灯指引安全的逃生方向,降低人们的恐慌心理,能动地避开烟、雾、火,会使逃生者得到生存的机会。目前,建筑物内的逃生仅仅停留在独立型应急疏散标志灯上,怎样根据现场火警信息,把应急疏散标志灯作为一个整体,辅助人们逃生却是一个空白。
  3、智能诱导
  3.1 若干问题
  3.1.1 城市大型化的问题
  中国是人口大国,而城市更是人口聚居地。随着人口的集中化,城市会变得越来越庞大,建筑人口居住密度越来越高。因此,如何高效率地利用地上与地下的空间,已成为一个重大的课题。很多大城市,将商业中心、电影院、交通设备等集中到地下空间形成地下城市建筑。地上建筑越来越高层化、大型化、功能化,势必使火灾逃生通道更为复杂,加大了火灾发生时的逃生难度,使得怎样安全引导逃生这一问题更为严峻。
  3.1.2 建筑群体的存在形式及问题
  现代的建筑已经不再是孤立的单体,错综复杂的建筑群体,即使在日常行走中,也需借助于标志指示灯或是指示牌,毋庸说在火灾发生时的混乱局面。仅把火灾逃生希望寄托在众多消防硬件设备和逃生者的主观判断上是不够的。利用一切可利用的火警信息,做到智能地疏散人员,正是基于这一需求产生了智能火灾逃生系统,也正是研发推广该系统的理念。
  3.1.3 火灾逃生的最大障碍——烟
  在火灾发生时,由于烟雾中产生很多二氧化硫、一氧化碳等有毒有害气体,当人吸入这些气体后,会导致人体缺氧、呼吸困难、思维迟钝、视线不清。在这种情况下能保持清醒的时间大约为50s左右,加之现代建筑物通道长而复杂,逃生就更困难。消防智能应急疏散指示逃生系统借助消防报警的火灾信息,结合光流、语音、频闪,从听觉、视觉等感观上引导人们正确逃生。
  3.1.4 独立型应急疏散标志灯应用现状
  目前的应急标志灯在建筑楼宇内作为单体存在,无法做到响应火灾现场的变化,更不能动态地调整逃生方向指示,对现场逃生带来困难,此外,应急标志灯的日常维护和检修上存在着严重地滞后现象,应急标志灯最主要的作用是能在发生火灾时应急启动,而应急启动的关键在于其电池充放电工作是否正常。依靠人力的维护和检修,不能及时发现产品问题,其反作用是在发生火灾时往往会给逃生疏散指示带来许多盲区,满足不了火灾逃生的要求。
  3.2 解决方案
  智能消防应急照明疏散指示逃生系统,有效地解决了独立型应急标志灯维护检修盲点,以及无法和报警系统联动,在火灾发生时实时调整应急指示方向的问题。
  智能消防应急照明疏散指示逃生系统是具有自主知识产权的新一代疏散指示逃生系统。该系统提出了火灾应急疏散指示逃生的完整方案。其中包括独立监控系统,以及和消防报警设备的联动系统。
  智能消防应急照明疏散指示逃生系统采用集中监控方式,通过信息技术、计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防安全通道进行实时监控,以达到产品维护、安全疏散智能化的目的,不仅解决了产品日常维护的难题,并在获得消防报警火灾联动信息后,对逃生路径进行智能分析,调整疏散方向。消除火灾发生时楼宇内逃生疏散指示盲区,提高大楼的安全系数。
  智能消防应急照明疏散指示逃生系统采用总线式技术,为用户节省大量重复投资,并使所有产品集成在一个相对开放的协议下。其次,该系统在设计中,充分考虑了用户系统的容量和扩展性,以满足用户对大容量设备的需要。另外,该疏散指示逃生系统可以灵活拓展,采用系统重组,解决火灾现场的各种问题,为使用方提供建议性解决方案。因此,本系统全面地考虑到了消防应急系统及其各个子系统的实际情况,是体现逃生全新理念的疏散指示逃生系统。
  3.3 监视控制
  为解决传统应急标志灯日常维护检修的难题,提高楼宇安全系数,本系统具备了底层设备的故障巡检功能,通过系统架构的网络,如发生故障,底层设备以主报式上报到主机,显示在软件操作界面上,同时声光报警提醒监控人员、24小时不间断巡检,节省大量人力物力,消除逃生盲区。
  为实现在火灾发生时能动地调整应急标志灯指示方向,本系统和消防报警系统联动,借助消防报警系统火灾探测器探测到的火灾信息,对底层设备进行控制,发送指令,实施频闪、语音、光流闪动等动作。这些动作都通过加载在主机中的决策方案,由主机控制。
  4、系统的组成
  智能消防应急照明疏散指示逃生系统由以下各部分组成。
  4.1 火灾探测器火灾报警主机是消防智能应急疏散指示逃生系统进行联动的火警信息的来源。
  4.2 集中控制应急灯主机由交互式操作软件支持,负责解析底层设备的工作故障状态信息,接收来自消防报警系统的火警联动信息。对火警信息进行分析决策,对底层灯具发送各种指令。
  主机主要由中心接入器、工控机、逆变器、主机应急电源、液晶显示器、打印机、消防联动节点转换器组成。
  4.3 主要参数
  (1)一个中心接入器可以控制30或60个区域汇集器,中心接入器和区域汇集器之间采用总线制连接方式。
  (2)一个控制柜中可安装100个消防干节点接收器,如需要的接收器超过数量,可另设接收器安装箱。
  (3)主机应急电源在充电17h后,自动转入浮充电状态,应急放电状态≥2h。
  (4)主机控制柜供电功率35W,输入电源AC220V/50Hz,控制柜具有充电状态显示,声光报警,模拟断电试验开关以及消音开关。
  4.4 区域汇集器负责信息的收集和双向传递,可设置消防联动接点。主要参数如下:
  (1)一个区域汇集器可接30或60个灯具(母灯)。
  (2)区域汇集器应急电源由时钟电路控制充电,充电17h后自动转入浮充电状态。应急供电时间≤2h。
  (3)区域汇集器供电功率5W,输入电源AC220V/50Hz. 
  4.5 安全出口灯型号:LED/0702/A/GQ/Z功能:由主机控制,可带语音、频闪、灭灯,可设置消防联动接点。
  (1)出口指示灯位于楼道出口处;
  (2)在安装指示灯的位置需预留86型接线暗盒。
  4.6 向疏散指示标志灯型号:LED/0702/ZS功能:由主机控制,可频闪、调整指示方向。
  (1)指示灯的出口方向可根据消防联动信息由主机柜发出指令改变方向;
  (2)指示灯供电功率3W,输入电源AC220V/50Hz;
  (3)指示灯应急放电时间≥2h。
  4.7 光流子母灯型号:LED/0702/GL/QQ功能:由主机控制,以不同方向闪动光流指示逃生方向。
  (1)光流母灯装于墙体1m线以下,需预留两个86型接线盒,一个通强电,另一个通弱电;
  (2)光流母灯强弱电设计时,离母灯最近的子灯作为弱电进线通道;
  (3)子灯的间距为1.5m,为减小电压降,光流灯组的导线应选用截面为2.5mm2的铜芯电源线;
  (4)总数为30个子灯的供电功率为3W,超过数量的子灯,按比例增大功率。输入电源为AC220V/50Hz.光流灯应急放电时间≥2h。