首页>电气工程师>复习指导>正文
电气工程师考试经验-建筑电气安装工程存在的质量通病

www.zige365.com 2011-3-22 14:13:44 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
  1、电气安装工程质量通病产生的原因
  (1)从事电气安装的人员技术素质差。 
  (2)电气材料市场混乱,把关不严。好多工程都是私人承包,在利益驱动下,大量不合格材料用到工程上,严重影响工程质量。
  (3)施工企业对电气安装质量不够重视。企业内部质量保证体系往往“重主体、轻安装”,忽视安装环节。
  (4)土建、电气两个专业配合不够。土建施工人员不按设计要求配合电工完成预留过程,致使许多配电箱的安装上下挤砖,歪歪斜斜,开关距门太远,一个房间的插座不在一个水平线上,既不美观又不能满足使用功能,给安装和使用都造成很多困难。
  2、电气安装工程存在的质量通病举例与防治对策
  2.1 室内敷设钢管
  (1)存在问题。
  ①管道不进箱、盒或插人箱、盒内长度不符合规范要求。
  ②管口有毛刺,管口不防护,致使管道堵塞。
  ③弯曲半径太小,有扁、凹、裂现象。
  ④管道外水泥砂浆保护层太薄,造成墙地面顺管路裂缝。
  ⑤管煨弯及焊接处不作防腐处理。
  ⑥箱、盒任意开孔,不齐整;安装电器后箱盒内垃圾未消除。管道敷设过长且弯曲部位过多,超过规范要求。
  (2)防治措施。
  管道必须进人箱、盒,不得留有空隙,并在箱盒内外用螺母锁住。如管子进入箱盒长度不一致,应用钢锯锯齐。
  施工人员在锯管时,要及时用圆锉将管口锉出喇叭口,管道安装完毕,要及时用纸堵住管口或用厚布包扎管口,避免土建施工时砂浆进人,堵塞管道。
  弯管时,要用定型弯管器,将管子的焊缝放在内侧或外侧,弯曲时逐渐向后移动煨弯器。对于管径在25mm以上的管子,应采用分离式液压煨管器,灌砂火煨或直接选用定型弯头。配管时,管子最小弯曲半径应是管径的6倍。
  加强图纸会审,将交叉敷设的管路降低至最大限度,暗敷管表面要有15mm以上的素砼保护,以防止产生裂缝。
  加强检查,及时做好金属线管的防腐处理。
  箱、盒开孔必须使用开孔机,不得用电焊任意切割开孔,及时消除箱、盒内脏物,并用接线盒盖将箱、盒临时盖好,待土建施工结束后,拆去盒盖,安装电器设备。管道超过下列长度时,中间应加装接线盒。
  3、电气施工单位资质及承包工程范围问题
  3.1 存在问题
  部分工程(特别是规模较小的工程)不按建设程序办事,私雇资质等级不符合要求的设计人员及施工单位(或个体户)设计或承包工程。由于设计和施工人员技术水平有限,致使一些安装工程达不到规定指标的要求。
  3.2 预防措施
  电气安装是一项专业性很强的工种。一般来讲,10kV及以上的输变电、供电工程由施工单位总承包后,专项分出由当地供电局承包。10kV以下的供电工程分包给水电安装单位。为保证施工质量,监理部门应协助建筑单位认真审查承包和分包单位的资质,提出审查意见,按照公平竞争的原则,选好施工单位。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年注册电气工程师复习资料 关于电气设备的故障问题
注册电气工程师复习资料 县级供电企业线损管理  
注册电气工程师复习资料 变压器的并列运行分析
电气工程师复习资料:火电厂节水技术路径与管理措施
2011年电气工程师考试 磁阀式可控电抗器特性分析及仿真