  ①对于居民用户集中装表,加装防窃电电能表箱,接线采用PVC管敷设。即采用线进管、管进箱、箱加锁加封的措施;
  ②对于农村综合变用户,将电能计量装置安装在防窃电箱内,然后再将防窃电箱固定在变压器的低压侧,不给窃电者可乘之机;
  ③对于有重点怀疑的窃电用户,可采用电子式防窃电装置实时检测,该装置会自动判别故障或窃电类型,并计算故障或窃电时间内所丢失的电量;
  ④采用失压记录仪、防窃电电能表、电能计量装置故障诊断仪、防撬铅封等防窃电技术措施;
  ⑤对于已安装负荷控装置的企事业单位,可利用无线电负荷控制系统,实现远方在线监测。
  2.9做好电网经济调度
  根据农村电网的实际和潮流变化,及时合理地调整运行方式,调整好无功,改善电压质量,组织定期的负荷实测和理论计算,使农网线损管理与运行方式密切结合,实现农网运行的最大经济效益。
  2.10调整电网的运行电压
  在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高,损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配电网的损失。
  2.11加强无功管理,提高功率因数功率因数的高低,直接影响电能损耗的大小,提高功率因数的一个重要办法就是无功补偿。电能用户不仅要从电网吸取有功功率,而且要从电网中吸取无功功率。为了减少电网输送的无功功率,一般考虑并列投运电容器。电容器在电网中运行时,流过电容器的电流是电容电流,相当于向电网发出无功功率。如果将电容器并列在负荷上运行,则提高了电网的功率因数,减少了线路的损耗。
  进行无功补偿应坚持“全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”的原则,采取集中、分散和随器补偿相结合的方法。
  ①在没有安装集中补偿装置的变压器10kV母线上加装补偿电容器,使无功得到平衡,这是集中补偿的方式;
  ②在线路长、负荷大的10kV线路上安装并联电容器,使无功得到平衡,这是分散补偿的方式;
  ③在配变电压器低压出线侧安装并联电容器,使无功得到平衡,这是随器就地补偿方式;
  ④在功率大,运行小时数长的电动机上也进行随器补偿。通过以上一系列的补偿,使功率因数提高保持在0.9以上。
  2.12调整三相负荷,使之平衡三相负荷不平衡,将增加线损,这是因为三相负荷不平衡时各项的负荷电流不相等,在相间产生不平衡电流,这些不平衡电流除了在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗,这就增加了总的线损。如果三相平衡,则向量差为零。应当尽量使三相负荷平衡,否则,中性线上将有电流流过。中性线上流过的电流越大,引起的损耗也越大。因此,运行中经常调整变压器的各相电流,使之保持平衡,以降低线损。一般要求配电变压器出线侧的电流不平衡度不大于10%,因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。在低压三相四线制线路中,中性线的电流不平衡附加线损也是相当大的,应定期地进行三相负荷的测定和调整,使变压器三相电流接近平衡

  2.13加强对上网水电站的管理应加强对小水力发电的10kV线路进行管理,以减少因小水电管理不善而产生的线损。长期以来,电力企业对小水电站的功率因数考核标准是每月的加权功率因数必须小于或等于0.8,据此奖罚。考核办法没有分别在峰谷时段进行功率因数考核,更没有考核实时功率因数。因此,电力企业应该给小水电站装上分峰谷时段计量的无功电能表,分别对峰谷时段进行考核,要求功率因数均不能大于0.8,对于大功率的发电站应装上实时功率因数监视仪,进行远程控制监督。
  2.14加大营业用电普查力度营业普查是堵塞营业漏洞,降低线损的重要手段,也是增加合理收入,提高经济效益的有效措施。电力企业应采取自查、互查、抽查及内查和外查相结合的方式。营业普查工作要定期开展,每年不少于2次,要做到有计划、有措施、有分析、有总结,做到“情况明、计量准、按时抄、全部收、服务好”,有效地堵塞发生错计、漏抄现象。