在区域报警系统中或面积较大,人员稀少的仓库、车库等场所,可以不设应急广播,但应装设火灾报警音响装置。
四、消防联动控制中应切断有关部位的非消防电源
“规范”第6.3.1.8条要求,消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯,现在各级消防部门均要求自动切断非消防电源和接通应急照明和疏散照明,对此,有的设计人员还没有引起足够的重视。笔者认为在高层民用建筑中各防火分区或各楼层的非消防电源箱中,应装设火灾时能切断电源的消防联动装置,同时应接通相关的火灾应急照明灯和疏散指示灯。若多层建筑中,设有低压配电所,且规模不大,在低压配电屏出线回路就能区分防火分区和非消防电源时,也可以直接在低压配电所,低配屏中在各有关回路上装设切断非消防电源的联动装置。
另外,当非消防电源为一级负荷或重要负荷(计算机中心电源)时,笔者认为不应切断为好,在某些人员密集的场所,如突然停电,会引起人员恐慌和意外事故发生,最好是延时切断。
五、在消防控制室(盘)应能显示消防水池及水箱水位
“自动喷水灭火系统设计规范”GB50084-2001第11.0.5条规定,“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压、以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀的操作。