3、用电负荷配电线路的选择 智能大厦内用电设备较多,用电负荷增加很多,其中空调负荷约占总用电量的45%,照明负荷为30%,其它各类动力负荷为25%。节能为我国国策之一,日前,设计院(所)在进行照明设计时,预留的电源一般均按节能灯负载考虑,而二次装修时却采用耗能大的白炽灯。装修设计和二次深化设计也大多未经原勘察设计单位同意,擅自修改勘察设计文件,甚至不经供电和消防部门审查同意就擅自施工。众所周知,导线、电缆的长期工作温度每超过6-8t,其寿命就缩短一半。导线、电缆长期过载运行必然加速绝缘层老化和龟裂,线路的短路和接地故障必将发生。选择导线、电缆除考虑导线、电缆预期负荷的最大计算电流、电压损失和机械强度等三个条件外,还要考虑办公和家电的发展和普及,导线、电缆应预留一定的裕度(按近期5年,远期15年考虑),一般在选择电线、电缆截面后还应放大1-3级。电气设备的管线必须采取防火措施,以保证电源传输线路的可靠性和安全性。 4、配变电系统及配电方式 智能建筑是下个世纪建筑业发展的方向,智能大厦内配变电所的中压柜、变压器、低压配电柜及静电电容补偿柜除电气参数符合国家强制性标准外,还应为无油化、不燃化、高分断、零飞弧。这使配电电源从防火方面保证了消防中心、消防电梯、消防泵、排烟风机、正压风机等消防设备以及智能化设备的必保电源的安全性和可靠性。 |