中国国家大剧院是中国政府面向21世纪投资兴建的大型现代化文化设施,被称为“中国第一艺术殿堂”。总建筑面积约16.5万平方米,其中主体建筑10.5万平方米,地下附属设施6万平方米。国家大剧院分别由一个2500座位的歌剧院、一个2000座位的音乐厅、一个1200座位的戏剧场和一个300至500座位的小剧场四大部分和相应的艺术展廊、表演艺术研究交流部、艺术商店、快餐厅、咖啡厅和地下停车场等配套设施组成,设备配置水平与世界发达国家的国家剧院标准相当
国家大剧院智能灯光控制主要包括歌剧院、戏剧院以及音乐厅的工作公共区域,主要采用开关与调光的控制方式,包括声闸、天桥、马道、声光控制室、疏散灯等区域,采用了DYNALITE智能照明控制系统,主要功能包括:
利用场景的概念设计控制模式,避免误操作,工作人员只需轻按单个按键即可将所有灯光回路按序调节至需要的亮度。
在三个剧院的马道、入口等各处安装场景切换操作面板DLPE8100,通过编程,管理人员可打开或锁定按键,避免误操作,可以借助软功能实现用户可编程,或具有时序控制功能。
在各剧院声光控制室里安装1块24键控制面板及1台液晶式触摸屏DTK600,使得工作人员在控制室能够对该剧场整个环境灯光系统进行管理和操作。
Dynalite在每个剧院配备了DDNG485,来接收舞台灯光系统的信号,并给与执行,完成2个系统之间的密切配合。
每个开关模块自带一个干触点接口,能够接受消防信号和应急信号,需要的时候可强制打开所有应急照明,同时还可设置对常规照明回路的强制开启或关闭以及就地控制面板的强制失效和恢复;同时配置的开关控制器的其中一条回路用于消防反馈,及时反映模块的执行状态。
特殊产品说明:
DTK6000LCD液晶显示触摸屏可预置场景选择和其它控制,它的选择包括
用屏上滑杆手动控自每一灯路(调光回路)
可以从其它控制面板调用编程的预置场景
远程锁住和开锁其它控制面板
置DMX控制选择
控制系统内任意区域照明
能够实时监控,集成了时钟、时序控制器和至少有100页的页面显示空间。
DTK600可在简单或条件逻辑任务中实现显示诸如Logo标志,按键配置,楼层平面图和诊断图形。
DTK600是一台可视化的编程和控制工具。能应用于剧场去控制和诊断DyNet照明控制系统或能源管理系统上的任何设备。
歌剧院、音乐厅、戏剧院智能照明控制系统可提供DMX512接口,DMX512协议广泛应用于娱乐场所的照明控制,Dynalite提供多种产品可将Dynalite的艺术照明控制系统与其他照明控制系统直接连接。
如在人员入场时,空间灯光应保持在100lux,同时点亮通道及走廊的灯光,引领宾客入场;
在演出进行时也需要一定的照度约5-20lux,以达到剧场国家应用标准;当演出中需要部分环境回路点亮时,可通过舞台灯光系统发送DMX512信号给Dynet,从而调节相应灯光到适宜的亮度;
演出结束时应彩全场通亮,以示对演员的感谢和欣赏;
退场时,应缓慢关闭舞台灯光,点亮疏散灯及走廊的灯光,欢送客人离场;
在清场后,场灯大部分缓缓的熄灭,只留部分壁灯进入半工作状态,进入安保场景。
清扫场景,此时场内灯光均处于半工作状态,仅保证清扫人员工作时所需照度即可。
本工程的照明使用智能照明控制系统实现整个大剧院内外优良的光环境,通过灵活的多级控制管理,实现整个剧院的高效管理,降低维护费用,高效节能。