首页>电气工程师>复习指导>正文
上海大剧院的电气设计

www.zige365.com 2011-3-14 14:47:42 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
 (7)舞台吊景装置用于提升布景、背景幕、蔽光幕、灯光装置。舞台吊杆共有51根。吊杆长度为24m,可伸展至25m.其中39根,每根载重900kg,其中12根,每根载重1200kg.
  (8)轨道型点吊轨道型点吊是具有最大灵活度的吊景装置,它能将几个点组合在一起进行同步操作,可对布景元件任何配置工作提供了方便。该装置共有6根轨道,每根轨道上有六个点,总计36个点。在一根轨道上的六个点吊,可以作为一个小组一起运行。吊杆长度为18m每个点的载重为250kg.
  (9)可移动的点吊该点吊能灵活起吊那些其他吊杆或点吊所不能工作的布景元件,该装置有4个点每个点载重1000Kg.
  (10)横向布景装置用于搬运前台和后台的蔽光暮布或灯光装置,吊杆长度为18m,载重900kg,共有4根(左、右各2根)。
  (11)灯光桥装置用于装、吊灯光设备的装置,也用作于各工作通道之间的连接的通道。灯桥长度为20米,载重2000Kg.共有3道。
  以上1-11项全部在主舞台上。
  (12)侧舞台、后舞台吊景装置,用于装配布景, 吊杆长度15米,载重750kg,共有20根,其中12根装在后舞台位置。左、右侧舞台位置各有4根。
  (13)舞台的电动吊景装置总装机容量为2344KW.由于上海大剧院舞台设备是很齐全的,装机容量很大,负荷需要系数的确定又没有一个依据,舞台设备的使用又是取决于各个不同剧团的节目的要求而不同,即使是同一内容、同一节目,而剧团不是同一个,节目编排也不同,对此我们进行多次与业主、供应商及一些剧团的商讨、研究,本工程的负荷需要系数取0.3(不同的工程、设备的多少,都要进行具体分析,负荷需要系数应该是变化的)
  (14)舞台吊景装置设备的控制室设置吊景装置的电机大部分在舞台上空的葡萄架上。考虑电源靠近负荷中心,进出线尽可能缩短,又根据现场的各种具体情况,控制室设在台口上部的三~五层的房间内,每层房间为19.2m×4m,控制柜共有60台,控制柜分别设在该三个房间内。
  (15)舞台吊景装置控制系统采用计算机控制,控制台能提供以下各种组件和功能:既可以允许手动操作,也允许吊杆按计算机贮存的数据运行。
  装几个电机任意接在一起,使其形成一组进行同步控制。能根据要求,按顺序来控制若干种不同的动作,能指挥吊杆分别以不同的速度运行,分别朝不同的方向运行,以及分别在不同的时间起动。彩色显示屏能提供图象或数字,显示所控制设备的运动、速度以及位置。
  另外还配备了辅助控制板,主要可供准备阶段和排练阶段使用。辅助控制板设置在舞台监督的控制室内。
  三、舞台灯光系统
  大剧院舞台灯光是我国目前调光回路最多、且设施最先进。它共有1000个灯光回路(其中调光器800路),调光台可储存1000个场景。演出前能将所有排换场所需灯光设计编排成电脑程序,在演出时,能按需要,用电脑作全场的灯光变化的操作。并能对不同剧团的各种节目的灯光变化需要。记忆在电脑中,随时可以重复使用。
  3.1调光回路的分配另外还有工作灯、各灯桥上技术用电回路约有200回路。
  3.2调光柜每台有90个调光回路,每路2.5KW,此柜有6台。
  每台有45个调光回路,每路5KW,此柜有5台。
  每台有72个调光回路,每路2.5KW.9个调光回路,每路5KW,此类柜有1台。
  另外工作灯和技术用电的柜有2台;观从厅调光柜3台,每台有24个调光回路,每路3KW.调光柜共有17台,调光柜设置在台口上部的二层配电房内(房间为19.2m×4m)
  台口上部的灯光配电房,处于舞台与观众厅之间,使调光柜引至各灯的线路尽可能缩短,减少压降损失。灯光控制室设在观众厅的后面房间内(面对舞台)。舞台灯光操作台安装在该室内,操作人员对舞台上演出及观众厅内的场面尽收眼内,能方便地操作以及碰到紧急情况及时处理。
  3.3 舞台灯光的容量舞台灯光的总装机容量为2835KW.实际使用最大可能是多少,这是很难确定的。舞台灯光的使用多少取决于各个不同剧团的节目,很多演出单位,自己带来很多灯具,一是容量无法确定,二是剧团带来灯,都是临时满足几个场次演出,所以往往出现负荷分配不均匀,另线上不平衡电流较大。本工程设计中借鉴了国内外的经验,与业主、供应商多次商讨负荷需要系数取0.5左右。有等于今后实际使用中积累数据,加以证实。
  3.4演出节目中舞台灯光用电量的最大值大剧院自从98年 8月28日正式开演以来,已演过了数百场的节目,一年的演出场次可达300场。国外各流剧团来上海大剧院演出,演出歌剧、芭雷舞、交响乐、独唱音乐会,国内剧团除了以上的同类节目还演出了京剧、话剧、越剧等,还有许多综艺节目。
  根据统计:
  a、《金舞银饰》中最大工作电流达到900A.此剧在大剧院演出中曾经出现1500A的瞬间。
  b、国外演出时大部分负荷小,国内演出时负荷较大,综艺节目演出时负荷大。
  c、三相电流存在不平衡,相差大小也不同。如越剧《红楼梦》演出时a、b、c三相电流分别为600、650、600及500、700、900安培。
  d、同一节目在不同日期演出时负荷亦不一样。
  四、主要公共空间的照明
  4.1 大堂大堂呈东西伸展,面积近2,000m2,高达18m,为五层高的开敞空间。大堂的室内装饰以纯洁的白色大理石为基调,辅以黑色、灰色大理石,照明设计同样沿着这一立意展开。大堂中庭从顶部悬吊而下的水晶灯,它由6组弧形的幕帘相互交替而成,每组幕帘均由手工切割的棱形水晶与宝石形水晶垂饰交错而成。
  水晶幕帘与周围用希腊白大理石面积包镶的一根根廓柱相互烘托,令人产生“水晶宫殿”的联想。这6组幕帘总高度为7m,总长度为13m,宽3.2m,总重量达4.5吨。在每组幕帘的顶部有一对平行的轨道,6对轨道上共装有52盏向下照射的50W/12V(配GX5.3灯罩)卤素灯,6组幕帘内共装有257盏10W/12V的灯泡,这些光源在将幕帘本身映衬得更加晶莹剔透之外,也解决了中庭地面的照度。另外,在每一组“X”幕帘内,加了8盏20W的灯泡,这些较亮的灯泡构成了一段音符,意味着这是享受艺术和聆听音乐的殿堂。水晶幕帘的总用电量约为5KW.大堂的两侧分为5层,主要以50W/12V的筒灯为主。因为吊顶仅2.6m,所以将嵌装的筒灯与白色条形送风口和装饰性条形送风口组合在一起,使较低的吊顶显得简洁,不至于有压抑之感。用电量约30W/m2.透过大堂的玻璃幕墙,人民广场的夜景与大堂内的灯光融为一体。使人步入大堂就仿佛进入了艺术殿堂,让人流连忘返。
  4.2 休息厅观众厅两侧的休息厅,在室内装饰上是将其与大堂作为一个统一的体系,所以照明设计与大堂两侧采用了相同的手法。
  休息厅及大堂的照明都可以由大楼BA系统实现分区控制。
  4.3 观众厅观众厅平面呈梨形,跨度达到30m,进深有20m,最大高度达22m,分为池座和两层楼座,两侧墙面外挑三层长短不等富有韵律的包厢。整个观众厅可容纳1800名观众。
  在两侧墙面上和第二层挑台后墙上的点缀着天然玛瑙罩面的壁灯(60W白炽灯/盏),使以暖色红影木装饰的墙面更显华贵。在两层挑台的下方和观众厅顶部后侧的吊顶内设嵌入式筒灯(光源为38°、35W/12V石英灯),作为池座后方、一二层挑台的照明。利用观众厅顶部中间三条巨大的弧面,嵌入每盏为300W的筒灯,沿着弧面做成一条纵向的水波型光带,照亮池座的前半部分和整个观众厅。沿台口的月牙形顶部,饰以波形的光带和星星点点的光纤照明,将观众厅热烈、欢乐的氛围推向高潮。
  整个观众厅的一般照明容量近70KW,由三台可控硅箱实现平滑调光。每台可控硅箱拥有24路、每路3KW的调光回路。可控硅箱的电源由设在硅房内的配电柜分别引一路电源,而配电柜的总电源直接引自变电所内的舞台工艺专用变压器组上。
  观众厅的应急照明容量给13KW,由一台12路、每路3KW的可控硅箱来进行调光,其配电系统如图*:正常电源(主电源)由上述配电柜内引一路60A的电源至12×3KW可控硅箱;紧急电源由设在硅房内的应急配电箱(该配电箱电源直接接至变电所内的应急母排上)也配出12个回路,与可控硅箱上的12个调光回路——对应并且能够实现自动切换。正常情况下,应急照明由主电源供电,并且根据演出需要由灯光控制室随一般照明一起进行调光;应急情况下应急照明回路跳接至紧急电源侧,使应急照明不经调光硅输出、处于全亮状态。实际工程中,观众厅一般照明的配电系统同样采用了该应急照明的系统形式。
  另外,观众厅的脚灯,采用场致发光灯,每只仅1.2W,电压为12V,脚灯由按钮分回路进行控制,按钮控制箱设置在+4.100层的灯光控制室内。
  4.4 咖啡厅、贵宾厅咖啡厅、贵宾厅在±0.000平面中位于观众厅东、西侧的对称空间内,咖啡厅强
  调密集的欢乐气氛,与剧场的气氛相协调。光源采用高亮度的白炽灯,设计较贵宾厅活泼。因为吊顶很低,与大开口相邻显得很压抑,因此用11盏400W的花式吊顶向上照射,做出明亮的顶面,来造成视觉的上浮感,使空间显得更开敞。中间柱子上的壁灯采用与花式吊灯同一风格的灯具,既可作为进一步的装饰,又可用作餐桌之间的分隔示意。咖啡厅餐厅部分面积约350m2,照明用电量约9KW.贵宾厅与咖啡厅相同的是,除了中央开洞处,其他地方的吊顶很低,由于功能的需要,贵宾厅被划分为三个区域:玄关、贵宾厅以及较私密的贵宾休息。玄关处的照明设计要求简单一些,并尽可能与建筑设计协调,因而以半球形的白色吊灯重点修饰圆形的凹入天花。低压的冷光灯,安装在玄关处的衣帽间服务台上方的吊顶中,很好地定义了这个空间。贵宾厅的室内装修属明亮、淡雅的色系、现代洒脱的风格。从开口处用金属构件悬吊而下的高低不一、成排的箫形灯饰,充分展现了这一风格。开口处四边内的槽灯所形成的光带,划分了玄关与贵宾厅、贵宾厅与贵宾休息室的区域界限。贵宾休息室以深沉的色彩、保守、稳重的格调为主,除安放艺术品的壁龛嵌入筒灯作重点照明外,不求过多的变化,整个贵宾休息室吊顶内均嵌以50W/12V的筒灯。贵宾厅总面积近300m2照明容量约15KW. 4.5 夜景照明仰天翻翘的巨大弧形屋顶,是大剧院引人注目的建筑形象。夜晚,在泛光灯的照射下,尤如明亮的“天空”。而“不夜”的天空下,水晶宫殿(大堂)内,华灯齐放,尽情地向人们展现她的魅力。

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
输电线路设计应注意的问题
中国是否要向美国学习-电力项目融资
新形势下的设备管理
变电设备状态检修的研究与实施
电气工程的检验与试验工作方法