  a)实线初分速度VO=0;虚线VO=tgβ。为首开相开断成功创造了良好条件,开断大电流的稳定性好

  b)实线分闸到底产生机械震动区大致处于8~12ms时间段。据统计80%的后开相时间都在此时间段,强烈的震动有可能引发弧根液态金属的飞溅和触头表面的不平整,轻者重击穿,重者开断失败。在开小电流时(实线)后开相行程过大导致金属蒸气密度小而不能维持电弧生存,造成电流非零点熄灭(截流),在感性负载中引发过电压而损坏设备;在切容性负载时,触头表面不平整及触头空间金属微粒悬浮物引发重击穿过电压危及电容器的安全。反观虚线,后开相熄弧时,动触头正处于近似匀速状态,并争取到10多ms凝固时间。平整的触头表面和洁净的触头空间,即对开断大电流稳定性有利,也有利于开小电流的安全性。开小电流后开相灭弧空间小,金属蒸气密度大,维持小电流电弧能力强,截流值降低,确保了感性负荷的安全。同样,消除了重击穿因素后,也能确保切电容器的安全。  
  真空开关在本质上是电器产品,因而一切机械特性必须服从电气性能的需要,近来许多文章在介绍永磁机构真空开关时,用大量篇幅大书磁路计算,而这种磁力源的机械 
  械运动是否符合电弧熄灭要求条件只字不提。事实上电磁的分闸力对加大初分速度不利,而取消分闸缓冲器的分闸过程,破坏了后开相的灭弧环境。这种机械特性对开断大电流的稳定性及小电流的安全性都是不利的。据经常参加开断型式试验人员的反映证实了这点。