首页>电气工程师>复习指导>正文
分支电缆结构特点及性能技术先进性

www.zige365.com 2011-3-10 13:37:47 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  2)穿刺分支电缆的主干电缆采用常规的普通塑料电缆,分支接头采用先进的进口绝缘线芯穿刺线夹工艺制作,在安装现场进行连接,增加了安装现场的机动性,安装运输更加方便。穿刺线夹品种规格多,分支线选用灵活,任意组合,操作简单。
  在性能上:
  1)从外观上看,预分支电缆无法知道内部接头质量,只有靠两项重要的试验才能检测接头性能,即机械拉力试验和电热循环试验。对机械拉力试验而言,分支连接头(含干线与支线导体)的拉断力应保持在连接前的80%以上,对电热循环试验而言,在125次一定时间间隔的额定载荷与空载循环后,分支连接头的温升应不高于25次循环时分支头温度8℃。决定分支连接头的机械与电气性能的关键在于分支连接头的材料和工艺。对广大用户而言,应充分关心分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺设备。
  2)穿刺分支电缆的IPC绝缘穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升正常。所从IPC绝缘穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。一般穿刺分支接头结构多采用先进的进口绝缘线芯穿刺线夹工艺制作,分支接头制作有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系。安装不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,免去了剥除绝缘层、搪锡或压接端子、绝缘包扎等工序,减少了绝缘层、电线头等施工垃圾,降低了施工用电量和因用电所造成的安全隐患,降低了常规做法难从避免的环境污染;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。
  3)总体而言,穿刺分支电缆性能优于预分支电缆。
  二、相关规范对建筑电气系统中配电线路的设计要求
  1、建筑电气相关的设计规范
  分支电缆产品的形成时期与建筑电气低压配电系统设计有关的规范主要有:
  建筑电气相关的设计规范分支电缆产品的形成时期与建筑电气低压配电系统设计有关的规范主要有:
  (1)GB 50052-95 供配电系统设计规范
  (2)GB 50054-95 低压配电设计规范
  (3)JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范其中:《供配电系统设计规范》和《低压配电设计规范》是两项基础规范,主要内容参照采用了IEC标准。《民用建筑电气设计规范》由于是一个建筑行业的专业标准,建筑相关的部分规定更具体,如供电系统的负荷等级,除规定分级原则外,更规定了各类具体建筑名称的负荷级别。上述规范关于配电的共同点如下:
  (一)关于配电级数:对配电级数而言,GB 50052-95第3.07条规定:供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级,JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》中8.14条规定:“自变压器一次侧至用设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。”上述规范体现了一个要领,那就是配电级数越少越好,越少可靠性越高,技术越先进。
  (二)关于配电方式:GB 50052-95中第6.02、6.03、6.04、6.05条中提出:“在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,但无特殊要求时,宜采用树干式配电”:“当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电”,“当部分用电设备离供电点较远,而彼此相距很近、容量很少的用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不超过5台,其总容量不宜超过10KW”:“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电,但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
单线缆多信号传输技术在监控系统的应用
自动重合闸装置在哪些情况下不应动作
自动重合闸装置的主要作用
主变主保护动作时的原因和处理
变电站主变有载调压的操作方法