首页>电气工程师>复习指导>正文
注册电气工程师复习:电气设备继电保护配置、整定计算1

www.zige365.com 2011-2-24 14:56:24 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  1.一般规定

  (1)电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置。继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。

  (2)电力设备和线路应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。

  (3)继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定:

  1)继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。

  2)对相邻设备和线路有配合要求的保护,前后两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。

  3)当被保护设备或线路范围内发生故障时,应具有必要的灵敏系数。

  4)保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。

  (4)保护装置的灵敏系数,应根据不利正常运行方式和不利故障类型进行计算,必要时,应计及短路电流衰减的影响。一般电流电压继电保护的最小灵敏系数,主保护为1.5,后备保护为1.2

  (5)装有管型避雷器的线路,保护装置的动作时间不应大于0.08s;保护装置起动元件的返回时间不应小于0.02s。

  (6)在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁装置; 当保护装置不致误动作时,应装设电压回路断线信号装置。

  (7)在保护装置内应设置由信号继电器或其他元件等构成的指示信号。指示信号应符合下列要求:

  1)在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动作状态。

  2)能分别显示各保护装置的动作情况。

  3)对复杂保护装置,能分别显示各部分及各段的动作情况。根据装置具体情况,可设置能反应装置内部异常的信号。

  (8)保护装置采用的电流互感器及中间电流互感器的稳态比误差,不应大于10%对35kV及以下的线路和设备,当技术上难以满足要求,且不致使保护装置误动作时,可允许有较大的误差。

相关推荐:电气工程师 网上辅导

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
注册电气工程师辅导:电气设备继电保护配置、整定计算2
注册电气工程师:电气设备继电保护配置、整定计算3
注册电气工程师:电气设备继电保护配置、整定计算8
注册电气工程师:电气设备继电保护配置、整定计算9
广东省2010年注册电气工程师考试交表时间2月21日至2月