成套保护装置有DSB型断电失步保护装置。

  3)当同步电动机带励失步或失励失步时,其显着特征是在励磁回路中出现不衰减的交变电流分量,其频率与电动机的滑差频率相一致,对此失步保护装置应正确动作。而在同步电动机运行中,由于系统中出现各种扰动引起同步振荡(末失步);由冲击性负荷引起相应振荡;由脉动性负荷所引起的正常脉动等。虽在励磁回路内出现具有各自不同特征的交流感应电流分量,但因同步电动机未失步,失步保护不应动作,保护装置应能正确检测区分这些分量的波形特征,并准确可靠地判断电动机是否失步。

  保护的定型产品有LSB—30系列带励、失励失步保护装置,该装置通过串接在同步电动机励磁回路内的分流器,测取不失真的励磁电流波形信号,同时输入“失步判别专用插件”,对所测取的电流波形进行相应的分析和逻辑处理,从波形特性上作出正确判断。确认电动机失步时,经出口继电器KSB发出信号,根据需要,保护装置可动作于“跳闸停机”或“灭磁再整步”。

  (3)低电压保护:下列电动机应装设低电压保护,保护装置应动作于跳闸:

  1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为了保证重要电动机自起动而需要断开的次要电动机,保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的60%-70%,时限一般约为0.5s。

  2)当电源电压短时降低或短时中断后,根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机。保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%—50%或略高;时限一般较上一级主保护大一时限阶段,取0.5—1.5s,必要时保护可无选择地动作。

  3)需要自起动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需从配电网中自动断开的电动机。保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%~50%,时限一般为5—10s。

  低电压保护的接线应尽可能满足以下要求:

  1)当电压互感器一次侧及二次侧发生各种断线故障时,保护装置不应动作。

  2)当电压互感器一次侧隔离开关因误操作被断开时,保护装置不应动作。

  3)0.5s和9—l0s低电压保护的动作电压应分别整定。

  4)应采用能长期耐受电压的时间继电器。

  4.33-10kV电动机继电保护整定计算(详见设计规范列表,从略)。