1)过负荷:监视负荷电流、油位和油温的变化,声音是否正常,接头是否发热。冷却器是否全部投入并运转正常。
2)气温骤变时:检查油位、接头和引线驰度是否正常。
3)大风、雷雨、冰雹后:检查套管瓷绝缘有无破损、裂纹、放电以及悬挂杂物。
4)雨、雾、雪时:检查套管瓷绝缘有无破损、裂纹、放电,接头是否发热。
5)故障后:检查油色、油温、瓦斯继电器、套管瓷绝缘、接头和接地引下线等是否正常,有无喷油现象。
6)新投和大修后投入运行:72h内每2h巡视检查一次变压器的声音、油位、油温和渗漏油等。