首页>电气工程师>复习指导>正文
注册电气工程师辅导资料:变压器和充油设备的故障类型

www.zige365.com 2011-1-28 1:01:40 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  (1)局部过热性故障:一般由分接开关或导线接触不良、导线过热、铁芯多点接地、局部短路、漏磁环流、局部油道堵塞等引起。一般过热性故障——总烃较高,主要成份为CH4、C2H4。严重过热性故障——总烃高,主要成份为CH4、C2H4,H2较高,C2H4比例增加。当过热性故障涉及固体绝缘材料时,还会产生大量的CO和CO2。

  (2)局部放电性故障:一般由线圈匝间、层间绝缘击穿、引线局部接触不良或接地不良引起的悬浮放电、绝缘局部缺陷造成的局部放电等引起电弧故障。一般电弧性放电——主要是C2H2和H2,其次是C2H4和CH4。火花放电——主要是C2H2和H2,总烃不太高。局部放电——主要是H2,其次是CH4,放电能量较高时有少量C2H2。当放电性故障涉及固体绝缘时,就会产生CO和CO2。

  (3)当进水受潮时,会产生大量的H2。与局部放电相近,需增加局放测量和油中微水测量来综合分析。

 
 