1.检查温度计是否正常,比较远方测温装置和膨胀式温度计是否一致,用手触摸变压器外壳进行比较;远方测温装置有异常须检查其电源、切换开关、线绕电阻是否正常;

2.手摸每个散热器、导油管,比较其温度有无明显差别,判明散热器是否有堵塞现象;

3.变压器内部声音是否正常;

4.以上检查无问题时,可认为是内部故障,应加强监视,联系好有关部门处理,报调度转移负荷或将主变停运。

 