3. 问:用某万用表测量高压探棒衰减后的电压值,结果发现DCV测试较准确, 但ACV误差很大。即使使用精准度很高的万用表 亦是如此,是何原因?
答:绝大数的万用 表都采用并联方式测电压,对整个测试电路而言电压表本身就等效为一负载就是输入阻抗。这个负载 阻抗越大对被测回路影响就越小,测试也就越准确。但任何事情都不能十全十美,阻抗高就要牺牲测试的 频宽。目前市面上频响在100KHz左右的万用表 输入阻抗为1.1M左右,所以在测试高阻负载2端的电压时就会影响很大,比如高压探棒本身阻值就很 高。这时候您就要选用高内阻的万用表了,