一:各种绝缘导线安全载流量的估算

  截面与安全截面的倍数见表

  口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,

  三五线乘三点五,双双成组减半倍。

  注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝

  芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流

  量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全

  载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全

  电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组

  减半倍”.

  特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高

  和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.

  口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.

  导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”

  注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按

  表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一

  有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.

  导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一

  个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.